TA的每日心情 | 開心 2024-10-11 14:10 |
|---|
簽到天數: 20 天 [LV.4]偶爾看看III
版主
- 積分
- 2053
|
1 概述
AMC16-DETT 基站電表主要是針對有共享需求,且開關電源無分用戶電量計量功能的基站而設計的。儀表可對六個回路的直流電能進行計量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時可通過上位機軟件實現零漂校準,具有遙測、遙信、遙調、實時電量計量、供電質量異常告警、信息存儲及處理、信息交互等功能。該模塊可分別計量三家運營商的直流用電量,為基站節能改善提供詳細的數據依據,為直流配電設備提供分項計量解決方案。模塊具有工業標準的 RS485 通訊接口,采用 YD/T1363.3-2014 規定的通訊協議,符合中國鐵塔有限公司Q/ZTT 2205-2017《基站直流電能計量模塊技術要求》相關技術要求。
2 基站電表功能
基本功能:監測設備系統時間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊。
計量功能:起動電流:額定電壓下,計量模塊的負載電流值在不超過電流 1%時,模塊啟動
潛動電流:當計量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的85%~125%時,模塊計算器不應有 1 個以上的數字變化
報警功能:直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計量支路錯誤告警、內部程序錯誤告警、時鐘錯誤告警、存儲器故障告警、交流輸入停電告警
校時功能:支持廣播校時,可通過 RS485 通信接口對計量模塊進行遠程校時
通訊:單路 RS485.波特率默認 9600bps,可設置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。通訊協議:基站直流電能計量模塊協議 YD/T1363.3-2014
霍爾供電電源:一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA
時鐘精度:≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃)
3 技術參數
4 外形結構
5 接線方式
6 組網方案
基站電表
|
|